金苹果社区要交房?
[size=4]金苹果社区11#、13#楼6月30日终于交房了,可是交房应注意的问题我们必须了解:[/size][size=4](一)、收房时开发商应提供收房的三书一证一表:[/size]
[size=4] “三书”是指《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》,“一证”是指《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》,“一表”是指《竣工验收备案表》。
根据国务院颁布的《城市房地产开发经营管理条例》规定:“房地产开发项目竣工后,经验收合格后,方可交付使用”。“三书一证一表”齐全是楼房质量经过国家有关部门权威认可的标记,是发展商交楼的必要条件。
必要条件的意思是:1、必须有这几个文件;2、更重要的是内部的每一项内容都必须合格,对于违反国家强制性标准的没有按国家强制性标准修复的需要KFS提供第三方国家权威机构的鉴定才算真正合格。不能着急验房收房。[/size]
[size=4](二)、收房应注意事项:[/size]
[size=4] 1、房产开发商需提供的材料[/size]
[size=4] 1)、房屋的《住宅质量保证书》--可带走[/size]
[size=4] 2)、《住宅使用说明书》--可带走[/size]
[size=4] 3)、《竣工验收备案表》--现场看[/size]
[size=4] 4)、面积实测表--现场看[/size]
[size=4] 5)、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走(装饰时用)[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2、核实面积、合同及价钱多退少补问题。[/size]
[size=4]确认售楼合同附图与现实是否一致,结构是否和原设计图相同,房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。[/size]
[size=4][/size]
[size=4]3、验收房屋质量[/size]
[size=4] 1)详细检查房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象; [/size]
[size=4] 2)检查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝,特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。[/size]
[size=4] 3)仔细检查地面,仔细检查地面有无空壳开裂情况。[/size]
[size=4]如有空鼓,一定要责成陪同物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。 [/size]
[size=4]4)水电煤畅通情况和能否正常使用。大开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二、来试试排水速度。(一般新房子会配一个简易龙头给业主) [/size]
[size=4] 关闭分闸,检查各个分闸是否完全控制各分支线路。[/size]
[size=4]5)验收下水情况,先用面盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等,基本是每个下水口应灌入两盆水左右,应听到咕噜噜的声音和表面无积水。[/size]
[size=4] 6)验收地面下水情况。在卫生间放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家卫生间的天花。[/size]
[size=4] 在全部用完水后,应再打开水表,看清楚水表数字,记录下来,同时要记录电表数字。[/size]
[size=4] 7)核对买卖合同上注明的设施核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符。[/size]
金苹果社区要交房?
(三)、验房流程一:心理准备
好多邻居都是第一次买房,看到新房自然兴奋,这是大家千万不要看什么都好,一定要多长几只眼睛仔细找找房子的毛病,要是这时没仔细看结果入住后发现问题就不好了。
二:选择日期
开发商给的看房日期一般比较宽裕,应该有组织的去看房,不要都在第一、二天去看房,可以在在这两天内看看别家收房时遇到的问题,给自己做参考。
三:携带工具和资料
小桶或塑料盆——验下水道;小锤子——验墙体是否空洞;小扫把——打扫卫生;卷尺、计算器——测面积基层高;笔、本子——记录数据;照相机——现场取证;乒乓球---验平整程度;购房合同、入住通知单及相关证件。
四:战斗开始
1.查看相关文件:《国有土地使用权证》 原件,可带走
《住宅使用说明书》 原件,可带走
《住宅质量保证书》 原件,可带走
《竣工验收备案表》 原件,可带走
面积实测表
管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)原件,可带走
2.核实面积
3.实际验收
暂时别交物业费,验好后交也不迟,特别是暖气费。
进房前从物业拿钥匙并签/《钥匙拿到书》,钥匙分别有:楼门、户门、信箱、水表、电表;
进户后详细检查房屋质量,包括门窗、阳台等;
检验墙体平整度、是否渗水、有裂缝;特别是山墙、卫生间、厨房是否有水迹;
用小锤子轻敲墙体、地面是否空鼓,若有,让物业详尽记录;
检查水、煤、电是否畅通,检查水的时候,将水龙头大开,检查漏水及水压情况和排水速度,然后 关闭水龙头各分闸是否控制住各分路;
检查下水,接两盆水下各下水处(阳台、厨房、卫生间、浴缸、马桶、脸盆、地漏)灌水,每个下水口灌两盆水,听到咕噜咕噜声且表面无积水。
将下水突出物及地漏用袋子包住用绳子扎紧;
地面下水:卫生间放水2厘米,和楼下邻居约好24小时后检查邻居家的天花是否渗漏,若有找物业解决;
核对合同上注明的设施、设备是否有遗漏,品牌数量是否相同;
测实际距离,楼高、马桶坑位、浴缸(或淋浴)长度宽度、吊顶高度、水表数字;
流程:
检验材料——领《国有土地使用权证》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》、面积实测表管线分布竣工图——交纳余款——领钥匙并签《钥匙拿到书》——综合验收——问题质疑、改进意见、解决方案——与开发商达成协议,15日内解决——业主签署《入住交接单》。
验房注意问题分述:
1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备可安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;入住后维修,因做了整体厨柜而使维修困难甚至拆掉吊橱。
4、 空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖、地砖空鼓。
5、 验电:
A、检查插座:五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。
C、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。
D、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。
E、检查弱电插座数目:宽带插座因户型不同个数不一:比如二室二厅至少应有2个,三室二厅至少应有3个;有线电视插座还应同步多一个。
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
G、检查入户门门铃:带2节(或4节)5号电池测试门铃。是否不响或响个不停。
6、猫眼:入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。
7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.7m(或者2.65m)说明房顶或地面没有倾斜。
8、 测墙壁地面:用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀未发好,抹在墙上就会形成爆点)。
9、 测乳胶漆质量:墙面天花板是否平整,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出,如果不平,要重新补腻子刷漆,不能局部刷漆,会与墙壁原色产生差异。
10、镜子:用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早沤烂损坏。
11、外立面的腰线在一般在1~2楼,4~5楼之间,大雨天一定要来看一看是否会渗漏。下雨时要检查家里窗户密封是否严密,有否有漏雨现象。若有,及时提出修理。
12、楼道窗户是否有纱窗,不要因为不属于自己家就不去关心,如果没有,应及时提出配齐。同时注意楼梯踏步和扶手是否合乎要求(“住宅设计规范”明确规定有)。
13、检查防盗门:有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。
14、室内门检查平整变形:把门打开,眼睛凑到门边,看前后门线是否重合,若门线不重和,比如有一角翘起,必须更换,将来变形更严重;关门后查看四周缝隙均匀适宜;门和锁开关应该开启灵活;还要用专用水平仪测门安装垂直度。
15、窗户:推拉窗和平开窗上的纱窗和窗扇,应推动开关灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。中空双层玻璃里外都擦不干净时,是因为双层玻璃的里层脏了,原因玻璃在安装时候就污染了,这时应拆换新玻璃,否则以后不易解决。还要用专用水平仪测窗户安装垂直度。所有外门窗均应有纱门、纱窗。朝向通道和底层室外的窗户应有防盗网。
16、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。大开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
17、卧室、客厅通风窗户面积为使用面积的二十分之一,比如室内面积30m2,那么开启的窗户面积应有1.5m2;
18、厨房通风窗户面积为使用面积的十分之一,比如厨房室内面积10m2,那么开启窗户面积应有1m2。达不到者不合格(国家标准“住宅设计规范”)。厨房排烟孔直径15cm,达不到时无法安装油烟机。
19、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目)
①楼上卫生间有人在洗澡,楼下卫生间就有可能下小脏雨,这是因为楼上的防水没有做好,所以在验房时需要和楼上进行协调,做好各家的闭存水试验。
具体做法是,在楼上和自家的卫生间用塑料袋装好沙子,将所有地漏全部堵塞好,然后放满水,保持24~48小时,楼下卫生间没有渗漏现象,说明防水合格。
②打开楼上自来水阀门放水时应将水量放到最大,赶紧去看自家水表,水表不跑,说明水表合格,因为出现过别人家用水,自家水表帮着跑的现象,说明水表不合格,必须更换。
③闭水试验结束了,提起地漏上的沙袋,将水放掉,这时观察,水全部放掉后地板上还有存水,说明地面不平,要把存水部位的地砖全部砸掉,重新做防水后铺设地砖,直至不存水为止。
有上下水的阳台也要作闭存水试验。不要怕麻烦,否则入户不久,出现渗水问题,那时解决就麻烦了。
21、卫生间:
①卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网。
②卫生间没有窗户,则应有通风孔。通风孔直径10cm,设在吊顶下面。离通风孔最近的插座距离应1.5m,并且是防水插座。
③卫生间门上没留0.02m2通风百叶窗时,门下应留3cm的间隙(国家标准“住宅设计规范”)
22、暖气片:
①暖气片上方应有放气阀,使用前应拧动将气体放掉。如果拧不动就需要修理解决,否则气放不出来,暖气片不热。
②还要注意暖气片安装牢固,不能有松动现象;进水管和回水管的坡度应符合要求,否则影响采暖效果。
页: